Дискуссия о применении пожарных аварийных светильников в зданиях

Источник: Всемирная сеть безопасности Китая.

Аварийное пожарное освещение является важной частью компонентов и аксессуаров противопожарной защиты здания, включая аварийное освещение и аварийные знаки пожарной безопасности, также известные как аварийное освещение пожара и знаки индикации эвакуации.Его основная функция – обеспечение безопасной эвакуации персонала, продолжение работ на специальных постах и ​​противопожарных и спасательных работ, когда штатная система освещения уже не может обеспечить освещение при пожаре.Основное требование заключается в том, чтобы люди, находящиеся в здании, могли легко определить местонахождение запасного выхода и заданный маршрут эвакуации с помощью определенной освещенности независимо от какой-либо общественной части.

Большое количество случаев пожаров показывает, что из-за необоснованной постановки средств эвакуации или некачественной эвакуации в общественных зданиях персонал не может правильно найти или определить местонахождение запасного выхода при пожаре, что является одной из основных причин массового возникновения пожаров. ДТП со смертельным исходом и травмами при пожаре.Поэтому следует придавать большое значение тому, смогут ли пожарные аварийные светильники сыграть свою должную роль при пожаре.В сочетании с многолетней практикой работы и согласно соответствующим положениям Кодекса противопожарного проектирования зданий (GB50016-2006) (далее – Строительный кодекс), автор рассказывает о собственных взглядах на применение пожарные аварийные лампы в зданиях.

1. Настройка дальности действия аварийных фонарей.

Статья 11.3.1 строительных норм и правил предусматривает, что светильниками пожарного аварийного освещения должны быть оборудованы следующие части гражданских зданий, заводов и складов класса С, за исключением жилых зданий:

1. Закрытая лестница, дымонепроницаемая лестница и ее передняя комната, передняя комната пожарного лифта или общая передняя комната;
2. Помещение управления пожарной безопасностью, помещение пожарных насосов, генераторное помещение с самообеспечением, помещение распределения электроэнергии, помещение контроля дыма и дымоудаления, а также другие помещения, которые все еще должны нормально работать в случае пожара;
3. Аудитория, выставочный зал, бизнес-зал, многофункциональный зал и ресторан площадью застройки более 400 м2, а также студия площадью застройки более 200 м2;
4. Подземные и полуподземные здания или помещения для общественных мероприятий в подвалах и полуподвалах площадью застройки более 300м2;
5. Эвакуационные проходы в общественных зданиях.

Статья 11.3.4 строительных норм и правил предусматривает, что общественные здания, высотные сооружения (склады) и предприятия классов А, В и С должны быть оборудованы световыми знаками, указывающими эвакуацию, вдоль эвакуационных проходов, запасных выходов и непосредственно над эвакуационными дверями в густонаселенные места.

Статья 11.3.5 строительных норм и правил предусматривает, что следующие здания или места должны быть оборудованы световыми знаками, указывающими эвакуацию, или световыми знаками, указывающими эвакуацию складских помещений, которые могут обеспечить визуальную непрерывность на местности эвакуационных проходов и основных путей эвакуации:

1. Выставочные здания общей площадью застройки более 8000м2;
2. Наземные магазины общей площадью застройки более 5000м2;
3. Подземные и полуподземные цеха общей площадью застройки более 500м2;
4. Песенно-танцевальные развлекательные, кинопоказы и развлекательные площадки;
5. Кинотеатры и театры на более 1500 мест и спортивные залы, зрительные залы или зрительные залы на более 3000 мест.

В строительных нормах установка пожарных аварийных ламп выделена в отдельную главу с подробными спецификациями.По сравнению с первоначальным сводом правил проектирования противопожарной защиты зданий (gbj16-87) он существенно расширяет область установки пожарных аварийных фонарей и выделяет обязательную установку пожарных аварийных габаритных фонарей.Например, предусмотрено, что пожарные аварийные светильники должны устанавливаться в указанных частях обычных гражданских зданий (кроме жилых зданий) и предприятий (складов), общественных зданий, высотных зданий (складов). За исключением классов Д и Е, эвакуационные проходы, запасные выходы, эвакуационные двери и другие части объекта должны быть оборудованы световыми знаками, указывающими эвакуацию, а здания определенного масштаба, такие как общественные здания, подземные (полуподземные) магазины и места песенно-танцевальных развлечений и зрелищных проекций. должны быть дополнены световыми знаками наземного освещения или световыми знаками, указывающими эвакуацию склада.

Однако в настоящее время многие проектные подразделения недостаточно понимают спецификацию, небрежно реализуют стандарт и сокращают стандартный дизайн без разрешения.На проектирование пожарных аварийных светильников зачастую обращают внимание только в густонаселенных местах и ​​крупных общественных зданиях.Для многоэтажных промышленных предприятий (складов) и обычных общественных зданий пожарные аварийные светильники не предназначены, особенно для добавления наземных фонарей или световых знаков индикации эвакуации складов, что не может быть строго реализовано.Они думают, что не имеет значения, установлены они или нет.При рассмотрении проекта противопожарной защиты строительный и проверяющий персонал некоторых учреждений пожарного надзора не смог осуществить строгий контроль из-за непонимания и разницы в понимании технических условий, что привело к выходу из строя или неправильной настройке пожарных аварийных светильников во многих проектов, что приводит к «врожденному» пожару, скрытой опасности проекта.

Поэтому проектное подразделение и организация пожарного надзора должны придавать большое значение проектированию пожарных аварийных светильников, организовывать персонал для усиления изучения и понимания спецификаций, усиления гласности и реализации спецификаций, а также повышения теоретического уровня.Только при наличии проекта и строгом контроле проверки можно гарантировать, что пожарные аварийные светильники будут выполнять свою должную роль при пожаре.

2. Режим питания аварийных ламп.
Статья 11.1.4 строительных норм предусматривает, что * * схема электроснабжения должна быть принята для противопожарного электрооборудования.Даже если производство и бытовое электричество отключены, электроэнергия для пожаротушения по-прежнему должна быть гарантирована.

В настоящее время пожарные аварийные лампы обычно имеют два режима питания: один — с независимым типом управления и собственным источником питания.То есть нормальный источник питания подключается от обычной цепи питания освещения 220 В, а аккумулятор аварийной лампы заряжается в обычное время.

Когда обычный источник питания отключается, резервный источник питания (батарея) автоматически подает питание.Преимуществами этого типа лампы являются небольшие инвестиции и удобная установка;Другой тип — централизованное электропитание и централизованное управление.То есть автономного питания в аварийных светильниках нет.Когда нормальное электропитание освещения отключено, оно будет питаться от централизованной системы электроснабжения.Такой светильник удобен для централизованного управления и обладает хорошей системной надежностью.При выборе режима питания светильников аварийного освещения его следует выбирать обоснованно с учетом конкретной ситуации.

Вообще говоря, для небольших помещений и проектов вторичной отделки можно выбрать независимый тип управления с собственным источником питания.Для новых проектов или проектов с пожарной диспетчерской следует выбирать, насколько это возможно, централизованное электроснабжение и централизованный тип управления.

При ежедневном наблюдении и проверке было обнаружено, что в автономных пожарных аварийных лампах с независимым контролем мощности обычно используются.Каждая лампа в таком виде имеет большое количество электронных компонентов, таких как преобразователь напряжения, стабилизация напряжения, зарядка, инвертор и аккумулятор.Аккумулятор необходимо заряжать и разряжать во время использования, технического обслуживания и неисправности аварийной лампы.Например, обычное освещение и пожарные аварийные лампы используют одну и ту же схему, так что пожарные аварийные лампы часто находятся в состоянии заряда и разряда. Это приводит к большим потерям батареи, ускоряет выход из строя батареи аварийной лампы и серьезно влияет на срок службы лампы.При проверке некоторых объектов пожарные надзорные органы нередко обнаруживали «привычные» противопожарные нарушения, заключающиеся в неспособности нормально работать системы аварийного освещения, большинство из которых вызваны выходом из строя цепи питания пожарных аварийных светильников.

Поэтому при рассмотрении электрической схемы организация пожарного надзора должна обратить большое внимание на то, принята ли схема питания пожарных аварийных светильников.

3. Прокладка линий и выбор проводов для пожарных аварийных светильников.

Статья 11.1.6 строительных норм и правил предусматривает, что распределительная линия противопожарного электрооборудования должна обеспечивать потребности непрерывного электроснабжения при пожаре, а ее прокладка должна соответствовать следующим положениям:

1. При скрытой прокладке ее следует прокладывать через трубу и в негорючей конструкции, толщина защитного слоя должна быть не менее 3 см.При открытой прокладке (в том числе в перекрытии) она должна проходить через металлическую трубу или закрытый металлический короб с соблюдением противопожарных мер;
2. При использовании огнестойких или огнестойких кабелей меры противопожарной защиты при прокладке в кабельных колодцах и кабельных траншеях не допускается;
3. При использовании негорючих кабелей с минеральной изоляцией их можно прокладывать непосредственно на открытом воздухе;
4. Ее следует прокладывать отдельно от других распределительных линий;При прокладке в одной траншее колодца его следует располагать по обе стороны траншеи соответственно.

Пожарные аварийные светильники широко используются при планировке зданий, которая охватывает в основном все общественные части здания.Если трубопровод не проложен, очень легко вызвать обрыв, короткое замыкание и утечку электропроводки при возгорании, что не только заставит аварийные лампы выполнять свою должную роль, но и приведет к другим катастрофам и авариям.Аварийные светильники с централизованным питанием имеют более высокие требования к линии, поскольку питание таких аварийных светильников подключается от основной линии распределительного щита.Если одна часть основной линии повреждена или происходит короткое замыкание ламп, все аварийные лампы на всей линии будут повреждены.

При пожарной проверке и приемке некоторых проектов часто обнаруживается, что при скрытии линий пожаротушения аварийных светильников толщина защитного слоя не может соответствовать требованиям, при их оголении не принимаются противопожарные меры, провода используйте обычные провода в оболочке или провода с алюминиевым сердечником, при этом для защиты не требуется трубная резьба или закрытые металлические короба.Даже если приняты указанные меры противопожарной защиты, шланги, распределительные коробки и разъемы, входящие в состав светильников, не могут быть эффективно защищены или даже подвергнуты воздействию внешней среды.Некоторые пожарные аварийные лампы подключаются напрямую к розетке и к линии обычной лампы освещения за выключателем.Эти нестандартные способы прокладки линий и установки светильников распространены в проектах отделки и реконструкции некоторых небольших общественных мест, и вред, причиняемый ими, также крайне велик.

Поэтому мы должны строго соблюдать соответствующие национальные спецификации и правила, усиливать защиту и выбирать провода распределительной линии пожарных аварийных ламп, строго приобретать и использовать продукты, провода и кабели, соответствующие национальным стандартам, и хорошо выполнять свою работу. противопожарная защита распределительной линии.

4. Эффективность и расположение пожарных аварийных ламп.

Статья 11.3.2 строительных норм и правил предусматривает, что освещенность светильников пожарного аварийного освещения в зданиях должна соответствовать следующим требованиям:
1. Освещенность эвакуационных путей на нижнем уровне земли должна быть не менее 0,5лк;
2. Освещенность низкого уровня земли в густонаселенных местах должна быть не менее 1 лк;
3. Освещенность лестничной клетки на нижнем этаже должна быть не менее 5лк;
4. Аварийное освещение помещения пожарного управления, помещения пожарных насосов, генераторного помещения, помещения распределения электроэнергии, помещения дымоудаления и дымоудаления, а также других помещений, которые все еще должны нормально работать в случае пожара, должно по-прежнему обеспечивать нормальное освещение. осветительные приборы.

Статья 11.3.3 строительных норм и правил предусматривает, что пожарные аварийные светильники следует устанавливать на верхней части стены, на потолке или наверху выхода.

Статья 11.3.4 строительных норм и правил предусматривает, что установка световых знаков, указывающих эвакуацию, должна соответствовать следующим требованиям:
1. «Аварийный выход» должен использоваться в качестве указательного знака непосредственно над запасным выходом и эвакуационной дверью;

2. Световые знаки индикации эвакуации, установленные вдоль эвакуационного пути, должны быть установлены на стене ниже 1 м от земли у эвакуационного пути и его угла, а расстояние между световыми знаками индикации эвакуации не должно превышать 20 м.Для прохода для сумок она не должна быть больше 10 м, а в угловой части прохода - не более 1 м.Аварийные указатели, установленные на земле, должны обеспечивать постоянный угол обзора, а расстояние между ними не должно превышать 5 м.

В настоящее время в эффективности и расположении пожарных аварийных светильников часто возникают следующие пять проблем: во-первых, пожарные аварийные светильники должны быть установлены в соответствующих частях, которые не установлены;Во-вторых, лампы аварийного освещения расположены слишком низко, их количество недостаточно, а освещенность не может соответствовать требованиям спецификации;В-третьих, лампы аварийного освещения, установленные на проходе для эвакуации, не установлены на стене ниже 1 м, положение установки слишком высокое, а расстояние слишком велико, что превышает расстояние в 20 м, требуемое спецификацией, особенно на проходе для сумок. и угловая зона прохода, количество светильников недостаточно, а расстояние слишком велико;В-четвертых, знак пожарной опасности указывает неправильное направление и не может правильно указать направление эвакуации;В-пятых, знаки индикации эвакуации наземного освещения или освещения хранилища не должны устанавливаться, или, хотя они и установлены, они не могут обеспечить визуальную непрерывность.

Во избежание существования вышеперечисленных проблем организация пожарного надзора должна усилить надзор и проверку объекта строительства, вовремя обнаружить проблемы и пресечь незаконное строительство.При этом необходимо строго контролировать приемку, чтобы эффективность пожарных аварийных светильников соответствовала стандарту и располагалась на месте.

5. Качество продукции аварийных ламп.
В 2007 году в провинции проводился надзор и выборочная проверка противопожарной продукции.Всего было отобрано 19 партий продукции аварийного противопожарного освещения, и только 4 партии продукции были аттестованы, а доля квалифицированных выборок составила только 21%.Результаты выборочной проверки показывают, что изделия противопожарного аварийного освещения в основном имеют следующие проблемы: во-первых, использование аккумуляторов не соответствует стандартным требованиям.Например: свинцово-кислотная батарея, три батареи отсутствуют или батарея не соответствует сертификационному осмотру;Во-вторых, емкость аккумулятора низкая, а время аварийной ситуации не соответствует норме;В-третьих, схемы защиты от переразряда и перезаряда не играют должной роли.Это происходит главным образом потому, что некоторые производители модифицируют схемы готовых продуктов без разрешения, чтобы снизить затраты, а также упрощают или не устанавливают схемы защиты от переразряда и перезарядки;В-четвертых, яркость поверхности в аварийном состоянии не может соответствовать стандартным требованиям, яркость неравномерна, а зазор слишком велик.

Национальные стандарты знаков пожарной безопасности GB13495 и пожарных аварийных ламп GB17945 содержат четкие положения о технических параметрах, характеристиках компонентов, характеристиках и моделях пожарных аварийных ламп.В настоящее время некоторые из производимых и продаваемых на рынке пожарных аварийных ламп не соответствуют требованиям доступа на рынок и не получили соответствующего национального отчета об инспекции типа.Некоторые продукты не соответствуют стандартам с точки зрения консистенции, а некоторые не проходят тест на производительность.Некоторые нелегальные производители, продавцы и даже фальшивые отчеты о проверках производят и продают поддельную и некачественную продукцию или некачественную продукцию, что серьезно подрывает рынок пожарной продукции.

Таким образом, организация пожарного надзора должна, в соответствии с соответствующими положениями закона о пожарной безопасности и закона о качестве продукции, усилить надзор и выборочную проверку качества продукции пожарных аварийных ламп, серьезно расследовать и бороться с незаконным производством и продажами. посредством выборочной проверки рынка и проверки на месте, чтобы очистить рынок пожарной продукции.